<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Wie PV Überschuss im Estrich speichern bei Enzelrsumregelung?" in Strom/PV</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Wie-PV-Ueberschuss-im-Estrich-speichern-bei-Enzelrsumregelung/m-p/396095#M5027</link>
    <description>&lt;P&gt;Wie könnte man bei einer Vitocal 200s&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;AWB-E 201.D08 mit bimetall Einzelraumthermostaten den PV Überschuss im Estrich speichern?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;meine Erfahrung bisher: der Puffer von 200 l im Vorlauf ist schnell geladen und das Haus zieht bei Sonne kaum Heizenergie.&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wie könnte man also bei PV Überschuss die Raumsolltemp. am Thermostat im Raum erhöhen? &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Über Smart Grid bekomme ich die Wärme ja auch nicht ins Haus, sondern nur in den Puffer oder?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 08 Dec 2023 23:01:44 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Nos</dc:creator>
    <dc:date>2023-12-08T23:01:44Z</dc:date>
    <item>
      <title>Wie PV Überschuss im Estrich speichern bei Enzelrsumregelung?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Wie-PV-Ueberschuss-im-Estrich-speichern-bei-Enzelrsumregelung/m-p/396095#M5027</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie könnte man bei einer Vitocal 200s&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;AWB-E 201.D08 mit bimetall Einzelraumthermostaten den PV Überschuss im Estrich speichern?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;meine Erfahrung bisher: der Puffer von 200 l im Vorlauf ist schnell geladen und das Haus zieht bei Sonne kaum Heizenergie.&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wie könnte man also bei PV Überschuss die Raumsolltemp. am Thermostat im Raum erhöhen? &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Über Smart Grid bekomme ich die Wärme ja auch nicht ins Haus, sondern nur in den Puffer oder?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Dec 2023 23:01:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Wie-PV-Ueberschuss-im-Estrich-speichern-bei-Enzelrsumregelung/m-p/396095#M5027</guid>
      <dc:creator>Nos</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-08T23:01:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wie PV Überschuss im Estrich speichern bei Enzelrsumregelung?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Wie-PV-Ueberschuss-im-Estrich-speichern-bei-Enzelrsumregelung/m-p/396164#M5031</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe mir deine anderen Beitrag angeschaut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das mit der 2 poligen SG-Ready Leitung ist doch in 1-2 Stunden erledigt und kein großer Akt und kostet etwas über 50€ an Material&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du scheinst deine&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Einzelraumthermostate aktuell als "Dauerhandbremse" einzusetzen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wenn du die Heizkurve richtig angepasst hast&amp;nbsp; und der hydraulischen/thermischen Abgleich&amp;nbsp;passt, behalten die Räume ohne das Eingreifen der EER ihre Wunschtemperatur.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Man könnte die EER dann als "Übertemperaturschutz" bei Fremdwärme verwenden und z.b. auf 23 oder 24 Grad stellen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;So könntest du unter Tag die Heizkurve manuell oder per SG-Ready hoch stellen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Zur max Vorlauftemperatur ohne Mischer würde ich den Estrichleger befragen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 09 Dec 2023 09:39:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Wie-PV-Ueberschuss-im-Estrich-speichern-bei-Enzelrsumregelung/m-p/396164#M5031</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-09T09:39:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wie PV Überschuss im Estrich speichern bei Enzelrsumregelung?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Wie-PV-Ueberschuss-im-Estrich-speichern-bei-Enzelrsumregelung/m-p/396285#M5033</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für deine Antwort. Klingt absolut logisch. Werde ich testen, folgende Einstellungen würde ich ausprobieren:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Raumthermostate im Bad, Gäste-WC und Wohn-/Essbereich auf 26 Grad einstellen und mit der Heizkurve die angestrebten 22 Grad C einstellen.&amp;nbsp;In den anderen Räumen würde ich die „Dauerhandbremse“ auf 17 bis 20 Grad (je nach Raum) bestehen lassen.&lt;BR /&gt;Über SG ready würde ich dann die „Wunsch-Solltemperatur“ der Vitotronic temporär anheben, was eine höhere Vorlauftemperatur erzeugen sollte und somit Wärme in den 3 o.g. Räumen Wärme im Estrich speichern müsste.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-&amp;gt; stimmst du mir zu oder habe ich dich missverstanden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;PS: SGready anklemmen hängt an meinem Heizungsbauer, Komponenten sind beschafft und warten auf eine Lücke in seinem Kalender (Katastrophe!).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 09 Dec 2023 15:14:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Wie-PV-Ueberschuss-im-Estrich-speichern-bei-Enzelrsumregelung/m-p/396285#M5033</guid>
      <dc:creator>Nos</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-09T15:14:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wie PV Überschuss im Estrich speichern bei Enzelrsumregelung?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Wie-PV-Ueberschuss-im-Estrich-speichern-bei-Enzelrsumregelung/m-p/396380#M5034</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ja so kannst du vorgehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;gt;&amp;gt;In den anderen Räumen würde .....bestehen lassen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;dass man das Schlafzimmer nicht überheizen möchte lasse ich mir eingehen. andere "unbeheizte Räume würde ich bei Überschuss schon beheizen. Die Energie kommt ja der Gebäudehülle zu Gute.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Mit etwas zusätzlichem Schaltungs- Aufwand&amp;nbsp; kann man per SG-Ready auch die Raumtermostate&amp;nbsp;bei Überschuss überbrücken.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 09 Dec 2023 18:55:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Wie-PV-Ueberschuss-im-Estrich-speichern-bei-Enzelrsumregelung/m-p/396380#M5034</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-09T18:55:37Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
