Hallo Flo, es sind einige Wochen vergangen und ich habe die Undichtigkeit der Erdbohrungsleitung gefunden. Ich habe zwei Bohrungen je 60 Meter tief. Jede Bohrung hat zwei Zu- und zwei Rückläufe. Die Zu- und Rückläufe sind an einem Verteiler angeschlossen. Vorm Verteiler gehen dann zwei dicke PE-Rohre zur Wärmepumpe. Alle Zu- und Rückläufe können über Kugelhähne abgesperrt werden. Die Kugelhähne waren undicht und mussten getauscht werden. Nun aber meine Kritik. Die Aussage von Dir, dass man aus beiden Hähnen (siehe Bild am Anfang und Antwort vom 22.01.2014 um 7:14 Uhr) eine Probe entnehmen kann ist so nicht richtig. Der linke Hahn (mit 1. gekennzeichnet) ist anscheinend mit dem Fußbodenkreislauf verbunden. Der 2. Hahn (rechts) ist mit dem Erdbohrungskreislauf verbunden. Somit kann man nur am zweiten Hahn eine Soleprobe entnehmen. Solch eine vermeintliche Fehlinformation von einem Viessmann-Mitarbeiter zu erhalten hat mich enttäuscht. Zum Glück habe ich diesen Irrtum beim Entnehmen der Probe bemerkt und konnte unnötige Analysekosten in Höhe von 230,- Euro vermeiden. Da ich Laie bin kann ich mich ja täuschen, jedoch war die Farbe der beiden Flüssigkeiten aus dem ersten und zweiten Hahn unterschiedlich. Viele Grüße Wolf-007