Hallo Flo, zwischenzeitlich ist die Wärmepumpe tatsächlich mal 14 Tage am Stück gelaufen. Am letzten Wochenende trat der Fehler einmal auf, seit Freitag wieder täglich. Auffällig ist, dass die Anlage immer zu den gleichen Tageszeiten ausfällt. Zudem konnte ich beobachten (und filmen), dass die Anlage nach dem Einschalten sauber hochfährt, wenn die Vorlauftemperatur schwankt (ergo: Umwälzpumpe arbeitet). Wenn die Vorlauftemperatur konstant bleibt, schaltet die Anlage sich nach 2,5 min mit Fehler D6 in Störung (ergo: Umwälzpumpe springt nicht an). Daher meine Hypothese (als Ingenieur im Maschinen- & Anlagenbau): Die hydraulischen Komponenten der Anlage sind voll funktionsfähig. Sporadisch und leider gehäuft wird die Umwälzpumpe des Heizkreislaufs nicht angesteuert. Dies im Übrigen immer dann, wenn die Anlage kurz pausiert und wieder anlaufen sollte (daher die Häufigkeiten an bestimmten Tageszeiten). Der Fehler liegt also in der Steuerung! Der Fachbetrieb konnte mir im letzten Jahr nicht weiterhelfen. Dessen Tip war Aus- und Einschalten und wenn der Fehler wiederkommt die Firma Viessmann direkt zu kontaktieren (was ich über diesen Chat mache). Der Fachbetrieb hat im Übrigen ein Insolvenzverfahren durchlaufen. Daher erwarte ich von Viessmann, dass sie sich des Problems annehmen. Ansonsten verlange ich Wandlung der Anlage im Rahmen der Gewährleistung und Produkthaftung. Mit freundlichen Grüßen Martin