Moin Jörg, ist es möglich das dein Umschaltventil in der Stellung WW hängt? War bei meiner Anlage zu beginn so. Gemeint ist das Ventil des Systemtrennungskreises. Normal müsste deine BSZ IMMER wenn im Heizkreis der Rücklauf kleiner 48°C ist in den Heizkreis Heizen. Eine Umschaltung auf Warmwasser findet im Normalbetrieb nur während der Warmwasserbereitung, dem Betrieb ohne Heizung (Heizgrenze im Sommer) oder wenn der Rücklauf aus dem Heizkreis größer als 48°C ist statt. So wie du schreibst, heizt deine BSZ dauerhaft den WW-Speicher und sonst nichts. Dies ist so nicht richtig. Ich meine das bei meiner Anlage ein einfacher Neustart nicht geholfen hat. Das könntest du aber natürlich probieren. Welchen defekt hat der Spitzenlastkessel denn?