Danke für eure Antworten - erst jetzt gesehen, da Mitteilung dazu im Spam gelandet ist... Franky, was du schreibst erscheint mir logisch und nachvollziehbar. Nur regle ich nicht die Anlage runter wegen einer einzigen Wohnung bzw. lasse andere im Kalten sitzen - ich bin derjenige, der den Überblick hat, wann wer da ist. Und nur wenn die Ferienwohnungen nicht belegt sind und mein Miteigentümer nicht da ist (sind Kumpels von uns) oder wir per Kaminofen heizen - dann kann man runterregeln. Ich möchte nun so verfahren: Kennlinie belassen, da Steilheit und Niveau ordentlich eingestellt sind. Für das andere (also wenn die Bude leer ist) spiele ich an der Normal- bzw. Tagestemperatur rum (verschiebe also den Nullpunkt) - die kann ich dann runterfahren, sodass in den ungenutzten Räumen meine Minimaltemperatur erreicht wird - auch hier gibt natürlich der kälteste Raum den Ton an (also das UG). Bleibt die Frage: Tagbetrieb auf -7 (also fiktiv 13 Grad) wäre im Nachbetrieb -1 (da ist N laut Handbuch 14 Grad) - die Formal dahinter ist dann bei diesen Einstellung dieselbe, oder?