Hallo Community, ich bin zur Zeit am Rätseln wo bei unserer Vitogas 300 mit Vitotronic (200 kw2) und Vitocell (300) die Problematik liegt, denn die beiden Heizkreisläufe f.d. Bodenheizung funktionieren an sich tadellos, alle Räume warm wie gewohnt, aber Warmwasser kommt sehr unzuverlässig aus dem Wasserhahn. Der Kessel steht oft auf (nur; das ist aber vermutlich normal) 40° C in dem Moment, die Rohre für die WW-Versorgung sind an sich heiß und die Pumpe die hinten an der Vitocell anhängend ist läuft auch immer mal an, wobei ich hier bereits skeptisch bin weil das Wasserhahn-Zeichen über den Tag hinweg eher nicht auftaucht obwohl die WWZeitPro-Einstellung aktiv ist und auch WW entnommen wird immer wieder im Haus. Ich öffne also den Wasserhahn irgendwo im Haus und da kommt auch kurz heißes Wasser raus, aber lässt sehr schnell nach Richtung lauwarm. Wenn der Brenner paar Mal über den Tag anspringt, was er zuverlässig macht, und dann immer mal wieder hochgeht auf über 70° hat man auch längere Zeit warmes Wasser, nur die Hahntemp. sinkt danach relativ schnell auch wieder ab sobald Brenner aus ; und das Phänomen mit nur kurzzeitigen Heißwasser am Hahn wiederholt sich somit. Wenn ich den Hahn dann übrigens schließe und eine kleine Weile warte habe ich wieder viel wärmeres Wasser beim nächsten Öffnen bis es schnell erneut abflaut. ===> Was könnte hier das Naheliegendste Problem sein? Sensor oder irgendein Mischerventil oder Verbrühungsschutz der inkorrekt agiert und die Speicherladepumpe dann nicht richtig ansteuert oder etwas Anderes? Die Problematik geht auch nicht weg wenn ich den Bodenheizungsbetrieb abschalte. viele Grüße, Jens