Hallo, Ich versuche seit ca. 1,5 Jahren zusammen mit meinem Heizungsbauer die relativ hohen Verdichterstarts pro Betriebsstunde in den Griff zu bekommen (Teilweise 3-4 Starts pro Stunde). Der Viessmann Kundendienst war auch schon da und hat die Hysterese von 2K auf 3K angepasst. Leider ohne wirkliche Verbesserung. Ich würde gern einmal folgendes verstehen: was genau ist die Ausschaltbedingung meiner Anlage (Vitocal 222-S), das heißt, wenn welcher Parameter überschritten/unterschritten wird, schaltet sie ab? Ich hatte mir das immer so vorgestellt, dass wenn die Differenz zwischen Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur einen Schwellenwert unterschreitet, der Verdichter abschaltet. In einigen Forenbeiträgen habe ich aber gelesen, dass die Rücklauftemperatur für die Vitocal 222-S überhaupt nicht herangezogen wird. Wann genau schaltet der Verdichter also an und wann aus? @Flo_Schneider wäre super, wenn du das einmal kurz erklären könntest und auch wo/wie ich die einzelnen Parameter auslesen kann (habe Vitoconnect). (Wenn es wirklich so ist, dass die Rücklauftemperatur nicht entscheidend ist und allein über die Vorlauftemperatur gesteuert wird, dann würde die Anlage bei immer komplett geöffneten Raumthermostaten also permanent durchlaufen? (Vorlauftemperatur würde ja dann (bei konstanter Außentemperatur) nie ansteigen, da es keinen „Wärmerückstau“ gibt, da alle Wärme immer in die Räume abtransportiert wird). Vielen Dank!