Hallo, versuche kurz zusammenzufassen, vielleicht ist ja was sinnvolles dabei, deshalb die Numerierung: 1. Die Fehlstarts waren bei mir bei 0° morgens nach extremer Nachtabsenkung (sodass Verdichter nicht startete), die Pumpe lief dauernd, so wie bei den meisten von euch auch 2. Habe jetzt keine Fehlstarts mehr, seit Nachtabsenkung moderat (17°) 3. Meine Anlage: BJ 5/2024, SW 2404, -A10, ein Heizkreis, kein Puffer, Radiatoren, Neigung 0,6, Spreizung typ 1,5°, ca. 1900l/h 4. Anlage ist offenbar überdimensioniert, läuft auch bei TA 0° auf kleiner Leistung 5.Die Beschreibung von Heizungspilot über das Kältmittel finde ich plausibel. 6.Sollte nicht die Verdichterheizung (Ölsumpfheizung) einen Kaltstart des Verdichters verhindern oder liege ich da ganz falsch? 7.Das unnötige Zuschalten des Heizstabes könnte der Known Bug von SW 2404 und 2417 sein, wie unter "Agressive Regelung Vitocal 250A....." in Forum beschrieben. Ich werd jetzt mal heizen und versuchen meine Anlage noch besser kennenzulernen. lg