Hallo, Seit ein paar Monate habe ich die Wärmepumpe Vitocal 250-AH HAWO-AC in Betrieb. Da ich eine PV-Anlage habe wurde zusätzlich der Energiezähler E380 CA angeschlossen, damit die Wärmepumpe Stromüberproduktion erkennt und diesen dann zur Wärmeerzeugung nutzt. Der Elektriker wollte nicht den SG-Ready-Port des Wechselrichters nutzen und meinte das Ganze wäre so sicherer. Leider erkennt die Wärmepumpe die Stromeigenproduktion nicht richtig. Wird kein PV-Strom erzeugt, stimmen die Werte in der App (Energy Cockpit). Wird hingegen mehr Strom erzeugt, als der Restverbrauch des Hauses, so wird der angezeigte Energieverbrauch der Wärmepumpe gekürzt, d. h. zu niedrig angezeigt. Ist die PV-Strom-Erzeugung höher, als der Gesamtverbrauch des Hauses, so erscheint im Energy Cockpit "Daten momentan nicht verfügbar". In der Konsequenz springt die Wärmepumpe nie an, wenn PV-Überschuss vorhanden ist. Der Strom wird dann ins Netz eingespeist. Ich laufe jetzt schon seit Wochen dem Heizungsinstallateur hinterher. Leider verhält es sich bei ihm wie bei den meisten Heizungsinstallateuren. Er hat wohl niemanden, der sich im Bereich Anlagensteuerung gut auskennt. Ich hoffe jetzt, dass jemand von Viessmann relativ schnell erkennt, was hier das Problem ist. Vielleicht Wärmepumpe/Smart Meter nicht richtig konfiguriert. Evt. auch ein Anschlussproblem. Gegen letzteres spricht m. E. aber, dass die Werte bei ausschließlichem Netzbezug stimmen. Gruß Apparatschik