Moin! Vitodens 222 WS2, 7173428, Bj. 2002, 146qm EFH mit Fußbodenheizung, ein Heizkreis ohne Mischer. Nach einigen Ausfällen und Reparatur (Differenzdruckschalter, VR20 und Bedieneinheit ersetzt) taucht gelegentlich und nicht reproduzierbar der Fehler A4 auf, die Heizung läuft meist weiter und der Fehler ist verschwunden. Seitens der Fachkraft wird spekuliert: Pumpenregelung defekt (testweise 2 x getauscht ohne Erfolg), eventuell die LGM29 usw. usw.. Verständlicher Weise will ich in die Heizung bei dem Alter keinen 4stelligen Betrag mehr investieren und bin auch das Teiletauschen auf Verdacht leid. Die Bedieneinheit ist übrigens die witterungsgeführte Standard-Bedieneinheit. Nun zur Frage: Es wurden sämtliche Codierungen im Auslieferungszustand belassen, was schon mal nicht funktionierte, Beispiel Adresse 03 wurde auf 06 belassen, Brauchwasser wurde nicht aufgeheizt, nach Änderung meinerseits auf 03:01 lief sie dann. Ich bekomme auch keine Antwort auf meine Nachfrage nach Adresse 05: Wird hier die Vorlauftemperatur reguliert? (Auslieferungseinstellung 05:08, 75°) Ist es richtig das, wenn man in Ebene 2 die Pumpendrehzahl verändert und diese auch reagiert, der BUS dann nicht defekt ist? Die Drehzahl ändert sich übrigens nicht, wenn sie im laufenden Betrieb getrennt wird. Ich bedanke mich schon mal im Voraus für hoffentlich zielführend Antworten.
... Mehr anzeigen