Hallo zusammen, ich habe seit Mai eine neue Wärmepumpe. Diese musste jedoch durch die Solarthermie und den Pufferspeicher noch nicht laufen. Heute moregen startete sie das erste Mal und sollte nur für die Heizung und den Pufferspeicherteil der Heizung laufen (WW soll erst ab 11.00 Uhr geheizt werden falls die Sonne nicht reicht). Nun lief die WP auf über 72°C Vorlauf hoch und heizte zuerst den Warmwasserspeicher auf 66,4 °C hoch (obwohl nur 50 °C eingestellt waren und zu einer anderen Zeit beheizt werden sollte). Die Vorlauftemperatur des Heizkreises wurde von Anfang an auf 28°C angehoben was richtig ist. Erst nachdem der WW-Speicher auf 66,4°C war wurde nach einem kurzen Ab- und nach 15 min wieder Einschalten der Pufferspeicher der Heizung auf ca. 30°C erwärmt. Danach hat wieder die Sonne übernommen. Mein Heizungsbauer sagt die Werte des Systems sind in Ordnung (wobei eine Arbeitszahl von 2,9 für die Heizung bei diesen Außentemp. keinesfalls o.k. sind) er kann nichts machen. Wo kann der Fehler liegen bzw. was kann ich machen um die Heizleistung für WW und Heizung nur dann und in der Höhe zu bekommen wenn es eingestellt ist? Viele Grüße