Hallo WoGue,
das von dir geschilderte Verhalten der Anlage ist normal. Die Aktivierung des Kühl- bzw. Heizbetriebes erfolgt anhand der jeweiligen Grenzen.
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese
Kühlgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur + 4K Kühlbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Kühlgrenze Kühlbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Kühlgrenze - 1K Hysterese
Meine Empfehlung ist, in der Nacht einen reduzierten Betrieb einzustellen und somit ein Aufheizen zu verhindern.
Viele Grüße Flo