Habe seit Juli eine neue Brennwert-Ölheizung, zur Heizung- und Warmwasserunterstützung dazu eine Solarthermie mit einem 750 Liter Pufferspeicher. Vitoladens 300C, Regelung Vitotronic 200 Vitocell 340-M SKVC Frage 1: Kann die Kondensatpumpe ohne zusätzliche Komponenten (Mehrkosten) mit der Heizungssteuerung verbunden werden, so dass bei Ausfall der Pumpe die Heizung abschaltet und kein Kondensat überlaufen kann? Es sollte doch eine Absicherung möglich sein, zumal die Pumpe noch nicht einmal über entsprechende Kontrollleuchten verfügt (billige Lösung). Frage 2: Wo kann man die eingestellte Schalthysterese für WW-Temperatur bzw. -aufbereitung (Grafik) Solar und Brenner einsehen. Frage 3: Kann diese Schalthysterese geändert werden? Aus meiner Sicht ist sie derzeit zu groß, ebenso ist die Schwankungsbreite zu groß (bis 6° C z.B. bei oberer Temperaturgrenze). Frage 4: Ab welcher Temperaturdifferenz Kollektortemperatur zu WW-Ist-Temperatur schaltet sich die Solarpumpe ein? Frage 5: Ist die Kollektortemperatur gleichzusetzen mit der Temperatur des Solarmediums? Frage 6: Zwei Heizkreise (1 x Radiatoren und Wärmeschleifen in einigen Räumen, 1 x Fußbodenheizung) Beide Heizkreise sind ausgeschaltet. Aufheizung Brauchwasser mit Solar oder Brenner. --> Warum steigt die Vorlauftemperatur in den abgeschalteten Heizkreisen (70°C) über die max. Temp. des erwärmten Brauchwassers (55°C) Danke im Voraus die Rückantwort. MfG