Hallo hobbit76,
das wäre bei deinem Modell rein theoretisch über die Betriebsartenumschaltung möglich. Allerdings würde es dann dazu kommen, dass es dann, wenn die Anlage zu wenig Strom erzeugt, nicht mehr warm wird im Haus oder kein Warmwasser mehr erwärmt wird.
Du kannst über den Kontakt X3.12 und X3.13 eine Betriebsartenumschaltung (wenn potentialfrei geschlossen) auslösen. Die dafür zuständigen Parameter findest du in der Anleitung ab Seite 135. Der Parameter "Externe Anforderung/Mischer Auf" muss dabei auf 0 stehen bleiben.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5368019VSA00001_1.pdf?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit
Viele Grüße Flo