Hallo Awo253, danke für deine Antwort. die Wohnfläche ist ca. 194m², mit ungefähr KG: 70m² Wandheizkörper ( Gästezimmer und Bad bei bedarf geheizt) EG: 70m² FBH DG: 54m² FBH die Heizlastberechnung vom Energie Berater ist nach Normaussentemperatur berechnet. Wenn man den Bivalenzpunkt bei der A10 auf -7 Grad in der Heilzlastkurve legt, wirds mit der A10 schon knapp. Ich hatte mal eine Weishaupt Biblock direkt vom Hersteller basierend auf der Heizlastberechnung rechnen lassen, da wurde die WBB12 angeboten. Die hat 8KW bei ETA35 und 9kW bei ETA55. Wäremleistungsbereich 3,0–10,0kW bei A-7 7,8kW, muss also schon mit Heizstab laufen. Die Viessmann A10 bei ETA35 9.8kW und 9,4kw bei ETA55 Wärmeleistungsbereich 2,2–11kW bei A-7 9.7kW Da wir aufgrund der HK sicherlich nicht unter 40Grad Vorlauf kommen, bin ich davon ausgegangen, dass die A10 passt. Da ist die Bivalenz bei -7 Grad um die 9KW. Der momentane WW Speicher ist in der alten Buderus integriert, hier muss ein Neugerät her. 300l fand ich jetzt etwas viel, das würde 70l p.P. entsprechen. Ist hier nicht der Wärmeverlust größer als der Nutzen ? Den Kommentar mit dem Batteriespeicher lass ich mal so stehen... mir ist schon klar das der im Winter nichts bringt. Jedoch kann ich im Sommer mit eigenem Strom WW machen und auch in der Übergangszeit sicher ein paar Monate damit die Grundheizlast bedienen. Der Speicher nützt wenn ich am Morgen WW benötige aber die Sonne noch nicht genügend scheint. Der Wirkungsgrad und Platzbedarf ist einem Pufferspeicher weit überlegen. Das soll aber hier nicht Teil der Frage sein. Ich wollte lediglich wissen, ob sich die Viessmann mit dem Huawei MODBUS Protokoll versteht.