Guten Morgen, Vielen Dank für die Rückmeldung. Ich bitte um Nachsicht, da ich nur Elektrotechniker bin und kein Heizungs bzw Wärmepumpenspezialist. Aktuell würde, bei entsprechender Aktivierung der Kühlfunktion, diese bei einer Umgebungstemperatur von 22°C eingeschaltet. Wie in der Antwort zur vorherigen Rückmeldung geschrieben, weiß ich, dass ich jetzt die Kühlfunktion nicht in dem Umfang nutzen kann bzw der Effekt der Kühlung über die Niedertemperaturheizkörper nicht so groß ist, dass die Raumtemperatur erheblich runtergekühlt werden kann. Wichtig ist mir nur auch, dass ich bei Nutzung der Kühlfunktion kein Tauwasser bildet. Aktuell ist die Kühlfunktion ohne Feuchteanbauschalter aktiv. Habe ich es richtig verstanden, dass ich über den Parameter 2405.0 Vorlauftemperatur-Sollwert Heiz-Kühlkreis 1 (da nur ein Heizkreis) diesen auf 22°C begrenzen kann? Dann wäre ich nach meinem Verständnis unter Berücksichtigung von Feuchtegehalt, Umgebungslufttemperatur nicht im Bereich des Taupunktes. (Vgl. Grafik der vorherigen Antwort). Besten Dank und Gruß
... Mehr anzeigen