Hallo, ich habe den Thor mit 3kW von MyPV im Einsatz. Das ist die von dir angefragte externe Lösung für den Sommer. Der Thor benutzt das Smartmeter des Herstellers Kostal (nach Kompatibilitätsliste von My-PV) mit. Wie der Heizstab bei der Viesmann Lösung verschaltet ist, weiß ich nicht. Du mußt ihn entweder umschalten, oder zweigst eine oder zwei Phasen ab, falls das geht. Keinesfalls dürfen die Ausgänge vom Thor und der Viesmann direkt miteinander verbunden sein! Dein Kostal G3 ist "SG-ready" = Smart Grid ready. Das bedeutet, es läßt sich ein Schaltkontakt programmieren, der externe Lasten zu- oder abschaltet. Vermutlich hat ihn dein Elektriker bereits für die Wallbox verwendet. Der Vollständigkeit halber: Beim Heizstabbetrieb direkt aus PV wandelst Du eine kWh Strom in etwa ein kWh Wärme um. Die Wärmepumpe erhöht dies um den Faktor x, ist also effizienter. Wie groß x ist, hängt im Wesentlichen von der gewünschten Warmwassertemperatur ab. Ich gehe so von 2...2,5 bei 55° C Warmwasser aus. Dafür muß aber bei jedem Heizvorgang die komplette WP mit internem Wasserkreislauf wieder auf Temperatur gebracht werden. Das sind Zusatzverluste. Dann gibt es noch den unterschiedlich bewerteten Verschleiß der WP. Was besser ist, muß jeder für sich entscheiden.