Hallo zusammen, vielleicht kann mir hier die Community auf die Sprünge helfen... Wir haben seit ca. 2,5 Jahren eine neue Vitodens 333-F. Alle Heizungen und alle Heizungs- sowie Wasserrohe im Haus wurden zum gleichen Zeitpunkt von einem Fachbetrieb erneuert/installiert. Die Anlage lief dann 1,5 Jahre ohne Probleme. Dann tauchte der Fehler "Sicherheitstemperaturbegrenzer hat ausgelöst" auf und die Anlage hat sich verriegelt. Mehrmaliges entriegeln und Starten der Anlage brachte leider keinen Erfolg. Die Temperatur im Heizkessel stieg schnell auf 110 - 135 Grad und dann schaltete die Anlage ab. Das Warmwasser erhitzte sich nicht. Die Anlage arbeitete und Klackte aber es blieb dabei. Der Fachbetrieb war zweimal vor Ort und hat alles soweit geprüft und zerlegt, der Fehler trat jedoch wieder auf sodass der Viessmann Kundenservice vorbei kam. Dieser stellte auch nach relativer langer Suche fest, das der Wärmetauscher komplett zugesetzt ist mit schwarzen Brocken. Der Wäremetauscher wurde ausgetauscht und die Anlage lief nun genau 1 Jahr und zwei Wochen ohne Probleme. Gestern dann das gleiche Spiel. Diesmal hat der Fachbetrieb direkt den Wäremtauscher ausgebaut und geprüft. Natürlich wieder zugesetzt. Der Fachbetrieb hat viele solcher Anlagen im Einsatz aber kennt dieses Problem sonst nicht. Hat von euch jemand eine Idee wo das herkommen kann und wie man das in Zukunft vermeidet? Danke euch! Markus
... Mehr anzeigen