Hallo qwert089, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Die Hysterese bei ERB50 liegt bei 12K und funktioniert auch, d.h. der Kessel schaltet ab, wenn am Display der Steuerung die Plan-Kesseltemp. +Hysterese erreicht ist. Das würde deine Theorie der Überdimensionierung stützen, da anscheinend vor dem Abregeln, die "Energie" bzw. Temperatur bereits im System ist, und die gemessene Temperatur im Vorlauf deutlich weiter steigt? Der Kessel hat eine Leistung von 15KW und wir heizen damit als 4 Personen-Haushalt ca. 150qm. Der Jahresverbrauch liegt in Kombination mit einer Solarthermie und 700L Pufferspeicher zur WW-Aufbereitung und Heizungs-Unterstützung (Rücklauf läuft mit 2Wege-Ventil durch den Speicher, funktioniert wegen hoher Temperatur der Radiatoren nur an wenigen Tagen im Herbst/Frühjahr) bei ca. 10.000kWh. Welche Möglichkeiten gibt es, den Kessel bzw. das System zu "Drosseln"? Lässt sich ggf. der Pufferspeicher besser einbinden? Vielen Dank für eure Unterstützung & alle guten Ideen!