Ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Es muss der der Druckdifferenzschalter sein, der zeitweise nicht duchschaltet. Ich habe mit dem Dattalogger den Fehler erfasst. Auf dem ersten Bild kann mann sehen das, bei jedem Start das Gebläse voll hochfährt und dann langsam abregelt. bei ca. 21:35 Uhr ist das Gebläse mit nur 50 % Drehzahl gefahren. Dannach kam der Fehlercode 06. Nun habe ich die Heizug resettet und einen Schlauch vom Druckschalter abgezogen. Dann ist das Gebläse drei mal auf volle Drehzahl hoch gefahren und dann ging die Heizung wieder auf Störung, aber diesmal mit Fehlercode 05. Im Anschluss den Schlauch wieder aufgesteckt und die Heizung erneut resettet. Jetzt habe ich ein Kabel vom Druckschalter abgezogen. Jetzt startet und läuft das Gebläse nur noch mit 50 % Drehzahl und nach ca einer Minute geht das Gerät wieder auf Störung mit Fehlercode 06. Auf dem zweiten Foto kann man nun erkennen, das das Drucksignal beim simulierten Fehler identisch mit Signal bei der vorherigen Störung. Ich habe spaßeshalber auch für mehrere Minuten den Widerstand vom Druckschaler gemessen, ab ca. 70 PA schaltet er duch, hat aber ijmmer noch einen Widerstand von 4-4,5 ohm, bei ca 50 Pa trennt er wieder. Wenn die Heizung einmal angelaufen ist kann man den Stecker vom Druckschalter abziehen und sie läuft trotzdem weiter. Das heißt die Platine braucht nur zum starten das Signal vom Druckschalter