Danke auch, PeterF60, für die Antwort. Mir ist sehr wohl bewusst, dass es mein Problem ist, mit den vielen Verdichterstarts. Der HB ist schon seit letztem Frühjahr direkt nach Inbetriebnahme am Problem dran oder halt nicht. Mir ist das jetzt selbst aufgefallen, dass die Zahl der Starts so hoch ist. Sollte man doch auch als HB erkennen können. Und ja, träge ist ok, aber wenn es 3 Tage dauert von 22° auf 23°, dann ist es doch nicht träge, sondern nicht ausreichend. Es ist ein KfW55-Haus mit FBH und Einzelraumsteuerung. Bad ist ca. 12,5qm und entsprechend wenig Bodenfläche wg. Badewanne und Dusche etc. Aber das ist ja jetzt auch keine rocket sience, das sieht man ja bei der Planung des Neubaus. Angeblicher Grund laut HB war, dass in den anderen Räumen immer der Thermostat abgeschaltet hat, weil die Temperatur erreicht wurde, nicht aber im Badezimmer. Jetzt hatte ich einen Testlauf, alle Räume auf 23° als Zielwert und keiner der Räume hat mehr als 21-22° erreicht. Da sind zumindest die Anzahl der Verdichterstarts deutlich gesunken. Jetzt soll der Pufferspeicher getauscht werden, aktuell habe ich 100l. Leider wusste der Überbringer nicht, was der neue Wert sein soll, bzw. er war technisch nicht beschlagen. Finde es aber schon traurig, dass man als Endkunde selbst aktiv werden muss. Naja, die Erfahrung hab ich auch schon mit den anderen Gewerken gemacht. Grüße Stefan