Nein, Wenn FBH und das eine klassische FBH im Estrich ist, hat der Estrich eine Wärmespeicherkapazität von mehreren 1000l Wasser (Puffer). Dazu sollten aber dann aber fast alle Heizkreise offen sein. Das funktioniert nicht wenn nur ein Kreis der FBH benutzt wird. Oder die Heizkurve so hoch eingestellt, ist dass die Raumthermostate die Heizkreise zu Großteil "abschnüren". Bei großvolumigen Heizkörpern und einer exakten Dimensionierung geht es auch bei Heizkörpern ohne Puffer. Aber auch hier, wenn man versucht das Haus z.b. Nachts nur mit einem Heizkörpern warm zu bekommen, ist Ärger vorprogrammiert und ein Puffer notwendig. Mit dem Parallelpuffer musst du mit 5-10% höheren Stromkosten, durch Mischungsverluste im Puffer rechnen. VG