Hallo TUB,
die Leistungsdaten einer Wärmepumpe sind in erster Linie abhängig von den vorliegenden Primäreintrittstemperatur. Ausgehend von einer konstanten Primäreintrittstemperatur folgende theoretische Betrachtung: Weicht der Volumenstrom um 10% ab, verändert sich das Delta T (größerer Volumenstrom --> kleineres Delta T, kleiner Volumenstrom --> größeres Delta T). Eine Veränderung des Delta T hat Auswirkungen auf die mittlere Verdampfungstemperatur, da diese sich ebenfalls verschiebt. Die Verdampfungstemperatur hat wiederum Auswirkungen auf die Leistung der WP, allerdings in einer vernachlässigbaren Größenordnung im Verhältnis zur Nennwärmeleistung. Ziel ist es aber beim Betrieb von Wärmepumpen einen konstanten Volumenstrom (Nennvolumenstrom) zu fahren, so das die Leistung der Wärmepumpe nur von der Eintrittstemperatur der Primärquelle abhängig ist. Die Leistung bei unterschiedlichen Primäreintrittstemperaturen kann den entsprechenden Leistungsdiagrammen der Planungsunterlage entnommen werden.
Viele Grüße °pa