Wir haben eine 2,5 Jahre alte Vitodens 300 W B3HG Seriennummer 7946869104000123 Die Anlage wird mit Fußbodenheizung (Kunststoffrohre) betrieben. Begrenzung im Heizkreis ist aus Sicherheitsgründen auf 55 Grad justiert. Normalerweise läuft die Heizung mit 30 bis 40 Grad. Neulich hatte wohl das Umschaltventil ein Problem. Die Fußböden wurden kalt, die interne Pumpe lief konstant mit 95 Prozent, was sie nur tut, wenn die Anlage im Heizbetrieb ist. Der Volumenstromsensor zeigte 1300 l/h, was bei uns nur möglich ist, wenn das Wasser durch den Warmwasser Speicher gepumpt ist. Die Vorlauftemperatur lag bei konstant 57 Grad=Warmwasser Temperatur. Fokgerung: das Umschaltventil stand immer noch auf Warmwasserbereitung, während die Anlage meinte, im Heizbetrieb zu sein. Nach einem erneuten Zünden des Brenners zur WW Bereitung schaltet die Anlage wieder fehlerfrei hin und her. Sorgen macht mir die Vorstellung, dass eine solche Fehlfunktion des Umschaltventils einmal anders herum auftritt, die Anlage also glaubt im WW Betrieb zu stin und mit 80 Grad Vorlauf arbeitet und damit unsere Fußbodenheizung thermisch zerstört, da die Kunststoffrohre das nicht aushalten würden. Hat das Gerät eine Sicherheitsfunktionen, die ein Fehler am Umschaltventil erkennen würde ? Oder läuft man bei einem defekten Ventil Gefahr, einen großen Schaden an der Fußbodenheizung zu bekommen?