Hallo, In einem 6-Familienhaus wurde eine neue Vitorondens 200-T BR2A 40/50kW eingebaut. Heizungseinstellungen: - Heizkurve: Neigung 1,3; Niveau 5 (ungedämmter Altbau) - Raumtemperatur tagsüber: 21 Grad (5-22 Uhr), nachts 18 Grad (22-5 Uhr) Es wurde jetzt von den Mietern bemängelt, dass es keine Nachtabsenkung gibt bzw. diese nicht bemerkbar ist. Daraufhin erfolgte in 2 Nächten um 20 Uhr und ca. 1.30 Uhr eine Temperaturmessung. Ergebnis: Die Raumtemperatur senkte sich in diesem Zeitraum um ca. 1 Grad. Außentemperatur Nachts ~ 2 bis 5 ° Grad. Also wurde in der Folge die Temperatur in der Nachtabsenkung weiter nach unten gestellt. Aktuelle Einstellung in der Nacht (22-5 Uhr): 15 Grad Es wurden nun über eine Woche hinweg täglich um 20 Uhr und 1.30 Uhr die Temperaturen erfasst (gleiches Zimmer, Thermometer an der gleichen Stelle, keine Veränderung des Thermostats (Einstellung dauerhaft auf Stufe 3)) Ergebnis: Auch in dieser Nachteinstellung (15 Grad) beträgt die Absenkung der tatsächlichen Raumtemperatur um 1.30 Uhr nur ca. 1 Grad. D.h. trotz der eingestellten Absenkung um 6 Grad erfolgt eine tatsächliche Absenkung der Raumtemperatur nur um ca. 1 Grad gerade so wie es bei der Einstellung auf 18 Grad war. Es hat sich also nichts verändert, obwohl die Temperatur mit 15 Grad deutlich nach unten geschoben wurde. Wir würden einen stärkeren Abfall der Temperatur bei diesen Außentemperaturen und der schlechten Dämmung erwarten. Irgendetwas scheint hier nicht richtig zu funktionieren. Wo liegt das Problem bzw. wie kann man herausfinden wo das Problem liegt? Kann man evtl. an der Heizung auslesen, ob die Vorlauftemperaturen tatsächlich in der Nacht gesenkt werden? greets P