Hallo an die Community, ich bin seit Oktober 2023 Besitzer eines Vitocrossal 300 CU3A 19kw. Es gibt 2 Heizkreise, davon ein konventioneller HK-Heizkreislauf und ein FBH-Heizkreislauf mit Mischer und Systemtrennung. Die Heizkreispumpen sind über 2 Schütze gesteuert. Je 2 Wilo Pico Stratos 25/1-6 hängen am Schütz für die normalen HK, eine Grundfos alpha2 25-40 und eine Wilo Yonos pico 1-6 hängen am Heizkreis für die FBH (Systemtrennung). Kurz nach Inbetriebname der Anlage war das Schütz für die FBH defekt. Das Schütz hat trotz anliegender Steuerspannung nicht mehr angezogen. Daraufhin wurde das Schütz getauscht und die Anlage lief wieder stabil. Heute wollte ich den Heizkreis ausschalten, wobei sich der Brenner korrekterweise ausgeschaltet hat und der Mischer zugefahren ist. Lediglich die Heizkreispumpen für die FBH laufen weiter. Am Schütz liegt keine Steuerspannung mehr an, trotzdem bleibt das Schütz angezogen und die Pumpen laufen weiter. Selbst wenn man den Vitocrossal stromlos macht, laufen die Pumpen weiter so dass Effekte der Regelung (z.B. Frostschutz) definitv ausgeschlossen werden können. Das Schütz klebt fest. Es handelt sich um ein Hager ESC425S. Wie kann es sein, dass in 3 Monaten 2 Schütze defekt gehen? Kann die Platine vom Erweiterungssatz Mischer ursächlich sein ? Ist das Schütz unterdimensioniert (sollte bis 25 A ausreichen) ? Bin für jeden Input dankbar Jan-Hendrik G