Prüfe bitte noch mal dein Zeitprogramm für Warmwasser und passe es an. Die Anlage geht nach deinen Einstellungen momentan nur Morgens und in der Mittagszeit in die Warmwasserbereitung. In dieser Zeit greift der Vitodens aktiv in die Warmwasserbereitung mit ein. Der Sollwert von 50 Grad wird dann erreicht. Zwischen den Zeiten ist nur das Heizprogramm aktiv bzw. es wird nur die Wärmer der Brennstoffzelle in den Speicher geleitet, die aktuell nicht vom Heizkreis abgenommen werden kann. Dies kann je nach Wärmeabnahme vom Gebäude nicht ausreichend sein, um den Trinkwasserspeicher über den Tag auf Temperatur zu halten. Für die Geräusche ist eine Pumpe verantwortlich, diese wird beim Einsatz ausgetauscht.