Nein, der Wirkungsgrad des Geräts allein ist "Theorie" (Prüfstandswert), es zählt der Jahresnutzungsgrad der gesamten Anlage ("Praxis"). Wenn das Gerät in einer hydraulisch abgeglichenen Anlage mit FBH und niedrigen Systemtemperaturen läuft, wird der Jahresnutzungsgrad eher bei 95 % liegen; wenn das Gerät dagegen in einem ungedämmten Altbau mit kleinen Heizkörpern und Auslegung 80/60 läuft, die Heizkurve zu hoch eingestellt ist und die Benutzer die Raumtemperatur mit den Thermostatventilen herunterregeln, dann wird das Gerät viel weniger effizient laufen können (mit weniger oder kaum Kondensationsnutzen, höheren Abgasverlusten, ev. mit starkem Takten), sodass der Jahresnutzungsgrad erheblich niedriger sein wird (bei den verlinkten Untersuchungen bis 68 % gemessen - kann aber auch noch schlechter ausfallen). Das Gerät könnte sehr effizient laufen, der Jahresnutzungsgrad hängt aber von der Gesamtanlage ab.