Hallo zusammen, ich besitze seit Neustem eine Vitocal 250-a mit einem externen Pufferspeicher von ca. 500 Litern. Über den Pufferspeicher ist eine Frischwasserstation angeschlossen und eine gemischte Pumpengruppe für Heizkörper und Fußbodenheizung. VL Heizung soll 40 Grad betragen (beträgt jedoch meist mehr wegen des Pufferspeichers, über den auch Warmwasser mit 55 Grad läuft). Ich habe jetzt Folgendes beobachtet bzw. Problem. Die WP heizt den Pufferspeicher ordnungsgemäß auf. Die Temperatur wird gehalten bis entweder das Warmwasser nachgeheizt (meist tagsüber der Fall) oder das Heizungswasser nachgeheizt (meist nachts der Fall) werden muss. Sobald die WP dann anspringt und anfängt zu heizen, habe ich das Gefühl, dass sie die Temp aus dem Pufferspeicher förmlich aussaugt. Als Beispiel: WW beträgt 55 Grad, bei 50 Grad soll nachgeheizt werden (so ist die Hysterese doch zu verstehen oder?). Bei 49 Grad springt die WP an und ohne dass WW entnommen wird sinkt die WW Temp auf ca 40 Grad rapide ab und nähert sich damit dem Vorlauf der WP (nicht Heizkreis) an und steigt dann wieder gemeinsam langsam an. Ich habe es mit Komfort (und Heizstab) und Eco probiert. Die Heizdauer beträgt dann trotzdem mind. 1-2 Std bis wieder 50-55 Grad vorhanden sind und wir duschen gehen können. Hat jemand einen Tipp woran es liegen könnte? Danke 🙂