Hallo benjaminwolf, danke für deine E-Mail. Ich denke ich weiß warum das Verhalten deiner Anlage so ist. Vorweg muss ich sagen, dass deine Sekundärspreizung mit 11K sehr grenzwertig ist. Ich vermute, du hast bei den Schaltzeiten des Pufferspeichers "Normal" eingestellt um eine bessere Regelung über deine hydraulische Weiche zu bekommen, was ein Takten der Wärmepumpe verhindert. Dabei wird die Einschaltung der Wärmepumpe über den Weichensensor bestimmt und der Ausschaltpunkt über den Rücklaufsensor. Auf dem Bild deiner Anlagenübersicht kann man schön sehen, dass der Puffersoll bei 30°C liegt und der Sekundärrücklauf bei 29°C. Deshalb läuft deine Wärmepumpe noch. Aufgrund deiner hohen Spreizung, hast du eine sehr hohe Vorlauftemperatur. Um die Temperatur im Vorlauf deines Heizkreises zu senken, würde ich dir empfehlen den Volumenstrom im Sekundärkreis zu erhöhen und damit die Spreizung und Vorlauftemperatur zu verringern. Beste Grüße °fl