Sehe ich etwas anders! Wenn die ideale, das heißt bei allen vorkommenden Außentemperaturen möglichst tief liegende Heizkennlinie nur mit Niveau = 12 erreichbar ist, dann ist das halt so. Hinweis: Bei Viessmann geht der Niveau-Einstellbereich heute bis 40! Ich mache daraus aber keine Ideologie: Ich empfehle stattdessen das Iterationsverfahren für Neigung und Niveau, gemäß den oben beschriebenen Viessmann-Empfehlungen. Dann ergeben sich die idealen Einstellungen für diese beiden Parameter fast von selbst. Den dritten Parameter des Normal-Programms, den Raumtemperatur-Sollwert, würde ich aber bei 20°C konstant stehen lassen. Mit drei "Variablen" ist der Einstellprozess nicht mehr beherrschbar.