Guten Tag, ich möchte mal auf diesen Thread antworten auch wenn er schon mehr als 2 Jahre alt ist, da ich glaube ich das gleiche Problem habe. Gibt es mittlerweile ein Lösung? Ich besitze die Vitodens 200 W B2HF mit 2,5-11kw. Bei mir moduliert die Anlage laut App auch nur bis 26% (was ca. 2,86kw entsprächen), gemessen habe ich an der Gasuhr aber einen Durchsatz von knapp 3,18kw, jeweils gemessen wenn die Anzeige konstant auf 26% war und auch im Aktorentest unter minimaler Leistung). Das wären ja schon knapp 10-20% zu viel wenn man noch den Wirkungsgrad berücksichtigt. Der Parameter 1503.0 steht auf 7%, ich kann ihn nicht auf 5% ändern (auch nicht mit der im Forum teilweise beschriebenen Methode jeweils nur um 1% anzusenken oder wenn gerade der Brenner aus ist). Worauf beziehen sich diese % überhaupt? 7% von der größten 32kw Heizung wären 2,24kw das würde am ehesten passen . Wenn ich den Aktorentest durchführe erscheinen in der App interessanterweise die 7%... Bzw. allgemein die Frage ist das ein normales Verhalten und man muss diese zugegeben nicht besonders extreme Abweichung hinnehmen oder sollte es eigentlich schon noch etwas weiter runtergehen? Ich werde auch meinen HB dazu fragen, erfahrungsgemäß wird der aber leider nichts wissen und sich erst in ein paar Monaten melden. Danke und Gruß, Max