Problem gelöst ! Ich habe immer mal wieder auf das Fließbild des Kältekreislaufs geschaut. Dabei habe ich mehr oder weniger zufällig den Abtauvorgang beobachten können. Der Abtauvorgang startet normal und das Vier-Wegeventil schaltet auch richtig. Schaut man sich aber danach die Entwicklung der Temperaturen (1,2,3 siehe Foto) an, so fällt auf, dass die Kältemitteltemperatur (2) nach dem Regelventil und vor der Inneneinheit einen unsinnigen Wert anzeigt. Die Temperatur (2) muss immer kleiner als die Temperatur (1) sein, wie ich später auch an der gleichen Anlage meines Nachbarn feststellen konnte. Weiterhin fällt auf, dass die Temperatur (3) (Rücklauf des inneren Wasserkreislaufs) auch einen unsinnigen Wert anzeigt. Im inneren Heizkreislauf liegt sicherlich keine Temperatur von -1 °C vor. Dies ist nur dadurch zu erklären, dass die beiden Temperaturfühler (2) und (3) vertauscht sind. Nur dann ergibt sich eine physikalisch sinnvolle Erklärung. Unter der Annahme, dass die Temperatur (2) zum Regeln des Abtauvorgangs verwendet wird, ist es kein Wunder, dass der Abtauvorgang sofort abgebrochen wird, da der Regelkreis ja „denkt", er sei warm. Heute (nach 6 Wochen Wartezeit) war ein Techniker von Viessmann da, der die oben beschriebe Vermutung nach Öffnen der Inneneinheit bestätigt hat. Die beiden Thermometer waren an der Steuereinheit vertauscht. Zwar sind die die einzelnen Stecker und Sockel farblich kodiert. Die beiden relevanten Stecker waren aber beide grün 🤣. Ohne dass man die Anlage beim Abtauvorgang auf dem Fließbild beobachten kann, besteht keine Möglichkeit diesen Fehler zu finden, leider auch nicht für einen Viessmann-Techniker. Der Fehler konnte dann auch schnell behoben werden. Jetzt warten wir gespannt auf die entsprechenden Wetterbedingungen, um zu sehen, ob das Problem damit gelöst ist. Vieles spricht dafür. Update kommt.
... Mehr anzeigen