Hallo Viessmann Community, seit einigen Tagen hab ich festgestellt, das einige Heizkörper im OG nicht mehr warm werden. Ich vermute das diese Heizkörper am weitesten vom Kessel entfernt sind und das die Umwälzpumpe es nicht schafft diese zu bedienen. Daher würde ich gern die Drehzahl der Umwälzpumpe erhöhen. Ich hab nun schon in die Codierung 2 reingeschaut und sehe dort das der Parameter 31 auf 50 gesetzt ist. Was laut Anleitung bedeutet das die Solldrehzahl der internen Umwälzpumpe auf 50% ist. Das kommt mir sehr niedrig vor. Was sind übliche Werte für Parameter 31 für ein EFH mit EG und OG 190m²? Die Heizkörper sind bei mir als vier Einrohrsysteme verbaut. Es sind also jeweils ca 3-4 Heizkörper in Reihe zum Kesselvorlauf. Ich würde den Wert für E31 nun auf 65 stellen wollen. Ist das IO? Dadurch müsste der Drück im Heizkreislauf erhöht sein und alle Heizkörper können durchströmt werden, oder? Was sind mögliche Nachteile neben Fließgeräuschen? Was mich irritiert sind die Parameter E5, E6, E7, E8, und E9. Mit denen die Drehzahl einer externen Heizkreispumpe gesetzt werden. E5 steht bei mir auf 0. Bedeutet das das die Parameter E6-E9 nicht relevant sind? Oder hat E6-E9 trotzdem auswirkung auf die Drehzahl? Zur Info die Belegung von E5-E9: E5:0 E6:100 E7:30 E8:1 E9:45 Im Vorraus vielen Dank und Grüße Gerhard