Hallo zusammen, ich melde mich hier, da ich parallel zum HB ein paar Fragen zur Wärmepumpe habe. Folgendes Problem: Wir haben seit dem Sommer eine Vitocal 250-A AWO-E-AC251.A16 zusammen mit einem Hellmann WH-FSK0-Classic Schichtspeicher. Seit den kalten Tagen merken wir dass wir ein Warmwasserproblem haben. Sobald die Wärmepumpe von Fußbodenheizung auf Warmwasserbereitung wechselt sinkt die Temperatur schlagartig um 10-15°C, danach brauch die Wärmepumpe knappe 5h um von 35 wieder auf 47°C zu erhitzen. Außerdem kommt mir der Temperabfall ohne Wasserentnahme von 10°C in 7h ziemlich hoch vor. Warmwasser wird normalerweise von 22-5h bereitet. Der Warmwasserspeicher ist nach der Warmwasserbereitung von oben bis unten warm. (gefühlt an den Anschlüssen). Unterschiedliche Schichten kann ich nicht fühlen. Anschluss am Speicher ist von unten nach oben: Wärmepumpe Heizkreis Rücklauf Fußbodenheizung Rücklauf Wärmepumpe Heizkreis Vorlauf Fußbodenheizung Vorlauf Wärmepumpe Warmwasser Rücklauf Wärmepumpe Warmwasser Vorlauf Die Heizkurve ist eingestellt, thermischer und hydraulischer Abgleich abgeschlossen. Keine Zirkulation, Mischer vorhanden. Warmwasserverbrauch aktuell nur Waschbecken. Den HB habe ich kontaktiert, es wurde bisher nur der Pumpemvolumenstrom reduziert, jetzt schafft es die Wärmepumpe nicht mehr über 41°C Warmwasser zu bereiten. (Heute nacht 8kw verbraten, das Ende waren dann die 41°C wonach ich abgeschaltet habe. Ich habe irgendwie ein Ventil im Verdacht. Hat die Vitocal ein Ventil um die Rück oder Vorläuft zu trennen? Kann das defekt sein? Kommen so aktuell nicht weiter.