Guten Morgen Thilo, Ich habe auch starkes Rauschen an den Verteilern gehabt. Einer ist leider in einem Schlafzimmer. Hat mich aber mehr gestört als meinem Sohn. Deswegen wollte ich gerne eine Regelung der Pumpe haben. Anscheinend ist es bei mir nicht möglich. Habe mir jetzt anders geholfen: Alte Einstellung war folgendermaßen: -gedrosselte Ventile in den Heizverteilern. -Sekundärpumpe 95% fest eingestellt -Überströmer auf 450mbar gestellt Probleme: -laute Strömungsgeräusche. -Laut Anleitung darf nicht mehr als 400mbar an der Heizung anstehen. -vermutlich habe ich die 1000l/h Mindestfluss nie erreicht. -Verteiler hatten in Summe ca.650l/h -überströmer war vermutlich zu hoch eingestellt. -Rücklauf wird nicht richtig warm immer ca. 22 Grad bei 25grad Vorlauf. Lösung: -Sekundärpumpe auf 65% - Heizkreise alle voll geöffnet. Nicht mehr gedrosselt -Überströmer auf 150mbar gestellt Ergebnis: (0Grad Außentemperatur) -Menge des Durchfluss an Verteilern 1150 l/h -keine Strömungsgeräusche mehr. -Der Rücklauf wir jetzt auch wärmer (23,5gard bei 25 grad Vorlauf) -Kompressor läuft auf 9% (glaube weniger geht nicht) und konstant durch. Frage: Wie erkenne ich ob das Überstromventil schaltet? Egal wie es eingestellt ist, der durchfluss bleibt an den Verteilern gleich. (Alle Verteiler offen) Hat jemand einer Pumpenkenlinie für die verschiedenen Drehzahlen der Sekundärpumpe? Kenlinie mit 100% habe ich, aber damit kann ich ja den Überströmer nicht korrekt bei 65% Drehzahl einstellen. Grüße Alex