Hallo, ich habe nun selbst auch diese Probleme, die Heizung war dann gewartet worden, 2 Tage später nach Ausschaltung für 6 Stunden und Inbetriebnahme ein lauter Knall, der auf der Straße zu hören war. Der daneben stehende Installateur hatte einen leichten Schock erlitten ! Nach Messung des Durchlaufdrucks wurde der Gasversorger kontaktiert. Nach erfolgter Messung lag dieser bei 31 mbar. Es wurde ein neuer Druckwächter eingebaut. Nach erneuter Verpuffung am nächsten Tag wurde der Druckwächter gegen ein feinfühligeres Gerät getauscht. Der Abschaltdruck wurde von bisher 75 auf 84 mbar angehoben, der Fließdruck ist nun bei 23 und bei Ruhephase liegt er bei 25 mbar. Nun muß der Installateur nochmals am Heizkessel den ankommenden Fließdruck messen. Nach meiner Erfahrung läuft die Anlage bei stetigem Betrieb störungsfrei, nur wenn bei längerer Pause (22-06 Uhr) die Inbetriebnahme startet, kommt es zur lauten Verpuffung.