Abgasrohre einer Brennwerttherme müssen mit Gefälle zum Gerät hin verlegt werden. Ansonsten fliesst das Kondensat wie bei dir nicht in den Syphon der Therme, sondern am offenen Ende des Abgasrohres raus. Und gerade bei WW-Bereitung fallen erhebliche Mengen an Kondensat an. Und was mich echt wundert: Dass der Schornsteinfeger so eine Verlegung abgesegnet hat. Denn in der Nähe des Abgasaustritts dürfen sich keine Fenster oder Öffnungen befinden. Ausserdem dürfte die Leistung des Gerätes zu hoch sein, dass hier ein Aussenwandanschluss möglich wäre. Unser Schornsteinfeger lässt max. 11kW als Aussenwandanschluss zu. Liegt die Leistung höher, muss die Abgasleitung bis über die Regenrinne verlängert werden. Die Fehlerursache wurde ja bereits erkannt: Es steht Kondenswasser im Abgasrohr. Es ist nicht nur die Querschnittsverengung. Durch diese können die Abgase nicht schnell genug aus der Therme entweichen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Abgaswerte nicht so toll aussehen. Aber offenbar noch gut genug, dass sie der Schorni durchgehen lässt. Und noch was: Durch das Kondenswasser und der damit verbundenen Erwärmung und Abkühlen der Dichtungsgummis im Abgasrohr wird über kurz oder lang die sogenannte Sägezahnbildung einsetzen. Die Dichtungslippen werden hier wellenförmig und dichten nicht mehr richtig. Kondenswasser wird rauslaufen und beim Verbrennungsprozess kommt es dann zu einer Abgasrezirkulation.