Hallo, Habe folgendes Problem. Wie in der Frage beschrieben, geht unsere Heizung alle paar Wochen oder auch Tage auf eine der o.g. Störungen. Ein Reset behebt das Problem temporär, aber der Fehler kommt dann bald wieder. Der Heizungstechniker vermutete einen Defekt am Gebläse und bestellte ein neues. Nach der letzten Störung EE am letzten Dienstag, sprang die Heizung auch über Reset nicht mehr an. Nach dem Austausch dann des Gebläses, war der gleiche Fehler EE noch da und die Heizung sprang auch nicht im Ansatz an. Zündfunke und Gas waren vorhanden. Der Techniker wusste im Moment keinen Lösungsvorschlag und vermutete, dass der Gasdruck von den Stadtwerken zu hoch wäre und deshalb die Heizung nicht zünden können. Ich solle mal dort anrufen. Er ging dann vorerst zu seiner nächsten "Baustelle" und ich rief die Stadtwerke an. Die meinten dann, dass der Ruhe-Druck mit 29mb noch im Normbereich wäre. Das Lied mir als Techniker dann keine Ruhe und ich begann die Serviceunterlagen der Anlage zu studieren. Zu meinem Erstaunen stellte ich fest, dass der Gaskombiregler an der Stellschraube auf 2, also auf Flüssiggas stand und in der Codierung2 der Code 82 auf 82.1 (Flüssiggas) ebenfalls stand. Nachdem ich das beides umgestellt habe, sprang die Heizung auf Anhieb an. Wie lange, das wird die Zukunft zeigen. Frage: Hatte es einen Grund, warum bei Stadtgas die Heizung auf Flüssiggas geschaltet wurde? Von meinen Heizungstechnikern hat da garantiert keiner gedreht. Vor 3-4 Jahren war einmal ein Servicetechniker von Viessmann an der Anlage wegen ähnlicher Probleme. Er hatte damal ein Softwareupdate gemacht. Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.