Hallo wolk,
grundsätzlich wird die Wärmepumpe mit Energie versorgt, wenn sie gerade läuft und die PV-Anlage Energie liefert. Wenn du zudem die Solltemperatur erhöhen möchtest, kannst du die Betriebsartenumschaltung nutzen. Dafür muss der Kontakt X3.12 und X3.13 potentialfrei überbrückt werden. Die für die Funktion zuständigen Parameter lauten 7011, 7012 und 7013. 7014 muss auf 0 stehen. Du findest sie in der Serviceanleitung der Regelung ab Seite 73.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5681896VSA00002_1.pdf?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit
Viele Grüße Flo