Guten Tag Community, hoffe jemand kann mir helfen. wir haben eine Viessmann Vitola-biferral mit einer Tetramatik 3 Steuerung. Seit ca. 18 Jahren haben wir eine Paradigma Solarthermie angeschlossen, welche es erlaubt, ohne Gas von Mai bis September auszukommen. Das Warmwasser wird in zwei Speichern, einer davon in einem Kombispeicher Titan 850 vorgehalten. Die Gastherme lief die letzten Jahre immer zuverlässig. Seit dieser Heizperiode allerdings heizt die Gastherme den Speicher bis auf 60 Grad auf, auch ohne BWA Anforderung. Ich habe den Brauchwasser-Regler auf 45 Grad eingestellt. Der Temperaturfühler bei BWA ( LED an) im Speicher schaltet die Gastherme ein und bei erreichter Temperatur auch aus. Habe das geprüft (zwei Schüsseln mit 30 und 50 Grad warmen Wasser und Temperaturfühler reingehängt). Habe auch den Außentemperatunfühler gewechselt. die Kurve habe ich auf 0,6 heruntergedreht. Soweit ales gut. Aber dann über den Tag heizt die Gastherme immer bis die Kesseltemperatur 70 Grad erreicht hat und schaltet dann ab bis die Kesseltemperatur ca. 60 Grad erreicht hat. Dann wird wieder aufgeheizt. Die Nachtabsenkung ist auf von 22:00 bis 6:00 eingestellt. In dieser Zeit scheint die Therme nicht zu heizen. Morgens ist der Speicher bei so ca. 48 Grad. Die „unkontrollierte“ Aufheizung ist gestern (Mittwoch) losgegangen ab 11:40 bis 16:40. Habe auch schon die Steuerung gegen eine gebrauchte Steuerung ersetzt, allerdings die selben Symptome. Im Anhang noch eine Aufzeichnung der Temperaturen und Zeiten. Wäre super, wenn mir jemand einen Tip hat, an was das liegen könnte. Danke schon mal vorab.