Hallo @AxBu, Danke für die Infos, das mit der PID Regelung der Sekundärpumpen Drehzahl während dem HZB (7340=3) habe ich auch schon mit Erfolg ausprobiert. Das ging ganz gut, deswegen wundert mich das ja so, dass das bei WWB nicht möglich sein soll. Wenn die Sekundärpumpe im HZB geregelt werden kann muss sie doch auch im WWB geregelt werden können. Im Endeffekt geht dann ja das erwärmte Wasser entweder in den Heizkreis oder in den WW-Kreis, das sollte doch egal sein. In den WW-Parametern (60xx) gibts nämlich die gleichen Parameter wie für den HZB (73xx). Nur das bei unseren WP's der Parameter 6020, zum Aktivieren der PID Regelung der Sekundärpumpen Drehzahl im WWB (7340=4, 6020=3), nicht zu sehen ist. Dazu hab ich auch den Flo befragt in meinem Beitrag Vitocal 200-S WW-Bereitung häufige Abbrüche. Da sagt er bis jetzt nur der wäre halt nicht freigegeben für meine bzw. unsere WP. Er hat mir bis jetzt noch keine einleuchtenden Grund dafür genannt, den ich verstehen kann. Ich werde da noch weiter fragen, weil ich das irgendwie seltsam finde. Noch zu deiner Beobachtung mit der hohen Pumpendrehzahl bei hoher Temperaturdifferenz am Anfang, ich denke das ist normal weil er versucht die Temperaturdifferenz zwischen sek. VL/RL zu verkleinern. Mit der hohen Drehzahl jagt er das warme Wasser durch den Wärmetauscher, es hat weniger Zeit die Wärme abzugeben und kommt dadurch wärmer am sek.-RL an und die Temp.Diff. VL/RL sinkt. So hab ich es jedenfalls verstanden. Zur anfänglich, hohen Verdichter Leistung, bei mir startet der immer mit mindestens 54%, hab ich irgendwo im Forum gelesen, dass das normal ist um den Kältekreis am Anfang zu stabilisieren. Beste Grüße, Alexander