Hallo, ich habe kürzlich die Position des Fühlers geprüft. Speicherdämmung gelöst und schon war zu sehen, dass der Fühler oberhalb des gemeinsamen Vorlaufs befestigt war und nicht zwischen VL und RL. Habe den Fühler nun versetzt von Position Speicherfühler 1 auf Position Speicherfühler 2. Hat nicht lange gedauert, da fing die Therme an, hochzuheizen. Kurz nach Erreichen der Vorlauftemperatur + Differenzwert hat sich das Gerät auch abgeschaltet. Die Versorgung der Heizkreise aus dem Pufferspeicher hat wie erwartet funktioniert. Leider ist das Abschaltverhalten aber nicht immer so. Die Therme moduliert tagsüber auch weiterhin herunter anstatt abzuschalten. Sie läuft dann mit einer niedrigeren Temperatur, als es die Sollwerte der Heizkreisese vorgeben, jedoch nur max 10°C unter Soll und nicht mehr 20°C oder mehr. Morgens ist das wiederum anders, da schaltet sich die Therme nach dem Hochheizen ab, da es mehr zu tun gibt. Ich habe keine Nachtabsenkung aktiv, sonern heize nachts garnicht bzw. nur, wenn es draussen wirklich unter 0°C ist. Gibt es hier vielleicht noch eine Stellschraube, wo man das Abschaktverhalten einstellen kann: Mindesttemperatur im Speicher? Hat es was mit der Nachheizunterdrückung zu tun, die man unter Solar einstellen kann oder eher mit den Integralwerten. Man kann auch zwischen Standard und Integralverfahren wählen. Ich weiß nur nicht, ob man da herumstellen sollte.