Hallo zusammen, danke für eure Antworten. Spaltmessung: Nein, nur mittels Spatel, aber nichts "genormtes" oder so. Ölpumpe alles ok. Magnetspule ist frisch und klappt. Brenner lief ja dann auch und wurde eingestellt. Siphon war nahezu leer - wurde nach der 1. Reinigung wohl nicht gefüllt, dadurch gab es kaum Gegendruck... Der Brenner läuft nun wieder seit 36h. Es wurde ein Flammrohr eingebaut, welches angeblich für die kleinere Anlage gedacht ist. Ich weiß leider nicht, woran man den Unterschied festmachen kann. Das für die kleinere Anlage hat runde Löcher, das richtige längliche. Aber sonst sieht man nichts. Ich weiß auch nicht, ob man sich bei der aussage "klein" und "groß" auf die Artikelbilder aus dem Internet verlassen hat und es damit verglichen hat. Naja, jedenfalls wurde der Wärmetauscher nochmals gereinigt. Diesmal mit Dampf und Druck, nicht nur Druck. Auch der Stutzen zwischen Brenner und Tauscher ist gereinigt worden. An dieser Stelle hatte der Kollege von Viessmann recht: Verstopft und musste gereinigt werden. Ich denke, falsche Brennereinstellungen und dann noch viel Ruß von vorher im Kamin, der mit dem Kondensat wieder in den Tauscher gespült wurde sorgten erneut für eine Verstopfung besonders im Bereich des Abgangs zum Schalldämpfer. Ganz falsch kann es ja nicht sein, wenn es 12 Jahre lange (fast) gut lief. Jetzt wo alles an altem Schmock verbrannt sein dürfte lassen wir den Kessel nochmal reinigen und stellen die Werte nochmals neu ein. Wenn ihr noch Hinweise habt, wie ich feststellen kann, welches Flammrohr das richtige ist (nachdem die Verpackung entsorgt wurde) und ob eine Verjüngung im Schalldämpfer normal ist, sollte das Thema durch sein. Thema Viessmann Service: Unterirdisch, auch wenn der Einsatz des Technikers soweit korrekt und teilweise dienlich war. Seit der Meldung "noch immer auf Störung" am Samstag, ist nichts passiert. Auch hat man es nicht geschafft, meinen Sanitär seit 2 Wochen Zugang zum Portal freizuschalten... VG und einen schönen Tag, Huelle
... Mehr anzeigen