Keine Ursache. Die Zahlen klingen ja schon besser. Mal sehen wie es sich verhält wenn es kühler wird. Aber das Problem ist ja gerade die wärmeren Tage in der Übergangszeit, wo viele Takte entstehen. um für etwas Durchfluss bei der Diele zu sorgen, kannst du auch den Regler abschrauben und dafür eine der roten Kappen draufschrauben und den Durchfluss auf 0,5 oder weniger begrenzen. Die Diele zieht sich ja sonst die Wärme aus den anderen Räumen. Aber so hast wieder etwas mehr Durchfluss. bei den Durchflussanzeiger kann es sein dass diese gedreht werden können. Das kannst nochmal probieren. 1L/min ( so wie es zumindest draufsteht und üblich ist) bei 10-11 Heizkreisen ist nicht viel. Nun müsste man wissen welche Rohrdimensionierungen drin sind aber für mich sieht es so aus als ob die alle gleich eingeregelt sind durch den hydraulischen Abgleich.