Hallo Community, meine Wärmepumpe Installation 2013 macht zunehmend den Fehler A9. Früher 1-2 Mal im Jahr jetzt wöchentlich mehrmals. Nutzung hat sich dahingehend geändert daß jetzt 4 Personen im Haus leben und Warmwasser brauchen, früher nur 2 Personen. Servicetechniker der Fa. Viessmann haben folgende Diagnose gestellt: Für mich ist die plausible Fehlerursache der Pumpennachlauf für den kein Abnehmer besteht, was sich doch durch das fehlende (ÜSV) Überströmventil beheben lassen sollte. Der nicht angeschlossene Durchlauferhitzer sollte meines Erachtens nichts damit zutun haben, oder? Spannend ist die Aussage die hydraulische Anbindung sei nur in 22er Rohr erfolgt. Wie ist diese Tatsache als Ursache zu bewerten? Habe mir die Planung und Installationsanleitungen von Vissmann angesehen und keine Aussage zu den zu verwendenden Rohrleitungen gefunden. Fakt ist, die Anschlüsse am Gerät sind in 3/4 Zoll ausgeführt was ja einer weiterführenden Leitung in DN20 entspricht. Die beauftragte Fachfirma schlägt vor die Rohrleitungen gegen höhere Durchmesser zu tauschen und spricht von Baumangel den man 30 Jahre geltend machen kann. An einem Umbau und Forschung wer welche Rohre ausgelegt und eingebaut hat ist mir nicht gelegen. Ich suche nach einer pragmatischen Lösung die den Fehler behebt. Wo würde man denn das ÜSV einbauen? Die Heizung ist so ausgelegt das alle Heizkreise gleich lang sind, daher gibt es keinen Heizverteiler. Wie denkt Ihr über die Sache?