Thema erscheint mir gelöst: Meine Serviceanleitung für die Fachkraft (Stand 1/2019) verschweigt den Parameter 3F. Nicht wie beschrieben der 5F sondern der nicht dokumentierte 3F (gilt auch für 57: und 5B:) definiert das Verhalten meiner auf Klemme 21 angeschlossenen Speicher-Ladepumpe. Danke an: https://community.viessmann.de/t5/Gas/Eingang-an-Klemme-96/td-p/247863 Das Durcheinander bei der Pumpenbezeichnung in der Dokumentation macht es nicht leichter: Speicher-Ladepumpe Interne Pumpe Interne Umwälzpumpe Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung Kesselkreispumpe Die Bezeichnungen Interne Pumpe oder Kesselkreispumpe (51:) ist für meine externe Speicher-Ladepumpe so völlig daneben, daß ich arge Zweifel hege. Aber es läuft. Die - zumindest bei Viessmann Österreich- getrennten Zuständigkeiten für "Klassisches" und "Digitales" erscheinen mir absurd, wenn ich Support im Zusammenspiel zwischen Vitocrossal und Vitogate 300MB benötige. Das Pumpendrama setzt sich nämlich beim Vitogate fort: ST-28 sollte lt. Datenpunktliste den Zustand der Speicher-Ladepumpe anzeigen, den gibts nicht. Dafür ein IN-40 für eine Interne Pumpe, der ist es bei mir. Die Funktionen Extern Anfordern/Sperren über Klemme 96 wird vom VG300 schlicht ignoriert und nirgendwo angezeigt, geschweige denn schaltbar angeboten (HO-?). Der Viesmann-Support war in diesem Falle für mich unterirdisch. Die hiesigen Moderatoren haben überhaupt nicht reagiert und der Ö-Werkskundendienst waren anscheinend mit meiner Fragestellung überfordert und macht nach 1 mail und 1 Telefonat den toten Maikäfer. Schade eigentlich... so sad...