Fehlerbild: Die Umwälzpumpe läuft rund um die Uhr, auch in den Schalterstellung "Heizung komplett aus" und "Nur Brauchwasser". Der Viessmann-Experte hat sich das angeschaut und auf eine Lötstelle auf einer Platine hingewiesen. Neue Platinen wäre unwirtschaftlich (ca. 2000 €) da die Anlage schon alt ist und die Gesetzeslage eine Erneuerung der ganzen Anlage erzwingen würde. Ein Schalter an der Umwälzpumpe sollte Abhilfe schaffen. Diese lies ich einbauen und habe die Pumpe abgeschaltet. Ich vermute, da die Anlage auch im Nicht-Heizbetrieb die Pumpe regelmäßig einschalten will um ein Festsetzen zu vermeiden, kommt es zu Störungsmeldungen. Einmal war dann auch die Brauchwasserheizung ausgefallen. Wenn ich dann die Pumpe wieder einschalte, hört man einige Zeit laute Geräusche und der Druckmesser macht Sprünge in beiden Richtungen, ich nehme an, dass Luft in der Leitung ist. Heute Morgen wurde das Brauchwasser wieder geheizt die Kesseltemperatur lag deutlich über 40 Grad. Aktuell ist die Kesseltemperatur auf 37 Grad und Störungs-Code 02 wird angezeigt. Wenn ich die Störung wegdrücke rasselt und gluckert die Anlage los, Kesseltemperatur springt zwischen Werten zwischen 37 °C und 90 °C hin und her, Brenner geht öfters kurz an und wieder aus. Wenn ich die Pumpe laufen lasse scheint der Rest zu funktionieren. Der Viessmann-Experte sagte, dass eine Reparatur der Platine (evtl. Bauteiltausch oder Lötstelle) nicht in Frage käme. Komisch. Gruß Joachim