Hallo, gibt es im Zuge des Austausch eine Berechnung zum Hydraulischen Abgleich? Darin sieht man den Volumenstrom der Anlage. Aus den Unterlagen von Divanc geht hervor, max ca. 1200 l/h Volumenstrom durch den Vitodens, sonst benötigt man eine hydraulische Weiche. Der Vitondens braucht min 400-500 l/h damit er gut moduliert. Wenn der Volumenstrom geringer ist, hilft die Weiche auch nicht, dann wäre ein 100l Puffer besser. Die Heizkörper kommen an den ungemischten Kreis? Und der Mischer und die 2. Pumpe sind dann aktuell unbenutzt. Damit kommt der Vitodens zurecht. Die Heizkörper am Mischer - davon würde ich abraten. VG