Also wenn es keinen separaten Kühlkreis und nur den Heizkreis gibt, über welchen auch gekühlt werden kann, dann solltest du auch die Einstellung entsprechend vornehmen. Dabei erfolgt die Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen entsprechend der jeweiligen Grenzen.
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese
Kühlgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur + 4K Kühlbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Kühlgrenze Kühlbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Kühlgrenze - 1K Hysterese
Im reduzierten Betrieb ist der Kühlbetrieb nicht aktiv. Dementsprechend kannst du via App über die normale Heizzeiteinstellung schon mitbestimmen, wann gekühlt werden kann und wann nicht.
Viele Grüße Flo
... Mehr anzeigen